氧气测量:
氧气测量对于了解完全燃烧所需的正确空气流量非常重要。O2的直接测量是一个相对较新的量,仅被纳入燃烧控制。在一台锅炉上安装多个O2仪器时,一些控制理念使用所有传感器的平均值作为控制点。
氧化锆氧气测量:
ZrO2传感器已成为测量燃烧烟道气中氧气的主要技术。这些传感器通常安装在经济器出口的出口处,温度约为316399ºC(600750ºF)。
该仪器包括一个最长可达3 m(9英尺)的探头,无需在探头尖端或末端使用传感器额外支撑。从传感器到探头外壳的接线为高温绝缘。传感器本身由氧化锆或镀铂陶瓷制成。传感器有一个内部加热器,可以保持大约750ºC(1382ºF)的恒定温度。
测氧原理:
乐发Ⅷl 氧化锆粉末盘与少量氧化钇混合。它被按下并触发。在烹饪过程中,氧化钇会丢失,从而产生空位。在高温下,氧化锆元素就像固体电解质一样,是氧离子导体。铂电极的材料粘附在氧化锆的内部和外部。
高温和铂电极材料的结合。导致可用的氧分子电离并从一侧传递到另一侧。氧离子从较高分压侧(参考空气到20.95%的氧气)通过以降低分压(工艺气流)。这些离子穿过氧化锆元素到达另一个电极,在两个铂
乐发Ⅷl 电极之间产生电动势。可以应用能斯特方程通过测量,两个电极之间产生的电动势E来计算力。
能斯特方程:
EMF=KT log10(P1/P2)+C
其中,P2是烟气侧的氧气分压P1是参考侧的氧气分压,T是绝对温度,K是常数,C是电池常数